Zitat Zitat von BenderD Beitrag anzeigen
... einer der blödsinnigsten Systemwerte. Eine einfache Logik sagt mir:
- wenn die Zeit erreicht wird, fährt die Maschine hart runter.
- wenn die USV schlapp macht, fährt die Maschine hart runter.
=> was zuerst eintrifft, sägt die Maschine hart runter
ergo: kann alles andere als *NOMAX lediglich dazu führen, dass die Maschine hart runterfällt, obwohl die USV noch Saft hat.
Solange man keine Programme hat, die man zentral kontrolliert runter fahren kann, gehört hier *NOMAX rein.

D*B
Nein, das stimmt so nicht.

1) Wenn die Zeit erreicht wird, fährt die Maschine runter (Betonung liegt auf "fährt runter", nix hart)

2) Wenn die USV vorher schlapp macht, dann gibt's kein Runterfahren, sondern das ist so, als wenn man im Betrieb den/die Netzstecker zieht!!

Eine Zeitangabe, die zur jeweiligen USV passt, macht also schon Sinn.
Vor allem muss man dann nicht unbedingt in die Firma fahren - die Maschine schaltet sich ohnehin selbsttätig ab.
Und wenn QPWRRSTIPL entsprechend eingestellt ist, bootet das System sofort wenn wieder Strom da ist. (wobei das evtl. gar nicht gewünscht ist, da die USV-Batterie ja nicht wieder voll geladen ist. Viele deaktivieren daher das automatische Booten nach Powerrestore).

Andere Möglichkeit noch: Systemwert QUPSMSGQ einstellen und an diese MSGQ ein Pgm hängen, welches bei Stromausfall dann beliebige Aktionen durchführt.