    Wo tatsächlich fast immer Handlungsbedarf besteht, ist: Anwendungen Wiederanlauf fähig machen
    Das ist ja das schöne am RPG
    wenn du in jeder Verarbeitungsschleife mit SHTDN (Systemabschluß prüfen) arbeitest,
    fährt die Kiste kontrolliert runter und alle Pgmme haben sich vorher ordnungsgemäß beendet.

    Aber das wissen die wenigsten!
    Das Notwendige steht über dem technisch machbaren.
    (klingt komisch, funktioniert aber!)

  2. #2
    Registriert seit
    Sep 2018
    Beiträge
    94
    Hallo,

    ich möchte allen für die Beiträge danken. :-)

    Ich habe den Wert auf 3600 ( 1 Stunde ) hochgesetzt. Unsere USV hält 360 Minuten. Dann sollte sie letztendlich 1 Stunde durchhalten. Der Wert 200 war eindeutig zu niedrig.

  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2002
    Beiträge
    5.287
    ... warum nicht deutlich mehr? 300 Minuten würden fast jeden Stromausfall überbrücken - natürlich müsste man dann ab und an mal testen, ob die immer noch durchhält und darf dann das weak battery signal nicht (!!!) scharf machen, das kommt nämlich zu Beginn und sägt die Maschine runter.

    D*B
    AS400 Freeware
    http://www.bender-dv.de
    Mit embedded SQL in RPG auf Datenbanken von ADABAS bis XBASE zugreifen
    http://sourceforge.net/projects/appserver4rpg/

  4. #4
    Registriert seit
    Sep 2018
    Beiträge
    94
    das Problem ist, dass noch andere Geräte dranhängen. Aber eine Stunde sollte locker zu überbrücken sein. Ich will es jedoch nicht ganz ausreizen!

  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2001
    Beiträge
    20.254
    Zu SHTDN:

    Neben RPG kann das ebenso COBOL via SpecialNames und per RTVJOBA JOBSTS(&STS) erfährt auch ein CLP, dass es sich beenden soll.
    Das Flag hat nichts mit dem Shutdown des Systems zu tun sondern mit dem Befehl ENDJOB, der natürlich vom Shutdown ebenso aufgerufen wird.
    Sinnvoll z.B. bei Dauerläuferjobs wie PJE's, AJE's oder sonstiger Startmethoden um ein kontrolliertes Jobende durchzuführen.
    Dienstleistungen? Die gibt es hier: http://www.fuerchau.de
    Das Excel-AddIn: https://www.ftsolutions.de/index.php/downloads
    BI? Da war doch noch was: http://www.ftsolutions.de

  6. #6
    Registriert seit
    Jul 2001
    Beiträge
    2.646
    Zitat Zitat von Frankk Beitrag anzeigen
    das Problem ist, dass noch andere Geräte dranhängen. Aber eine Stunde sollte locker zu überbrücken sein. Ich will es jedoch nicht ganz ausreizen!
    Das kommt immer drauf an, was noch an Last an der USV hängt, wie oft die Akkus getestet werden, in welcher Temperatur die Akkus betrieben werden, und wie alt sie sind.

    Gerade Blei-Akkus ab einem Alter von 2 Jahren und einer Dauerhaften Temperatur >25 Grad (gemessen !IN! der USV) neigen dazu, auszukristallisieren und relativ schlagartig an Leistung zu verlieren. Das sollte man einmal im Quartal testen.

    Tips zum Thema USV:
    - kann nicht zu klein sein.
    - Idealerweise 2 USVen auf 2 Phasen verteilen (oder eine 3ph USV haben, die bei Ausfall der Elektronik selbst überbrückt)
    - Laufzeit manuell testen, wenn nur die IBM i dran hängt. Nicht dem wöchentlichen Selbsttest der USV vertrauen, sondern (nach Möglichkeit) Maschine in restricted Mode bringen und mal Minuten Selbsttest starten
    - Idealerweise muss eine USV nur so lange halten, bis der Diesel da ist. Also 10-15 Sekunden ;-)
    - Vertraue keinem gebrauchten Akku, und keinem Kondensator in einer USV, die älter als 10 Jahre ist.
    - und setze den angesprochenen Systemwert so, daß er spätestens nach 50% der nominellen Laufzeit anfängt, runter zu fahren. Denn der Strom fällt üblicherweise genau 4 Wochen vor dem geplanten Akkutausch statt.

    -h
    www.RZKH.de
    IBM Champion 2022, 2023, 2024
    IBM i Community Advocate https://www.youracclaim.com/badges/6...c-7ad4ba147af6
    Common / CEAC
    http://pub400.com

  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2006
    Beiträge
    2.077
    Du kannst froh sein, wenn Sie dir in Deinem Bunker den Diesel nicht stilllegen....

    Außerdem hast Du einen Schreibfehler:
    "Tips zum Thema USV:
    - kann nicht zu klein sein."

  8. #8
    Registriert seit
    Jul 2001
    Beiträge
    2.646
    Zitat Zitat von KingofKning Beitrag anzeigen
    Du kannst froh sein, wenn Sie dir in Deinem Bunker den Diesel nicht stilllegen....
    Der Diesel ist Teil kritischer Infrastruktur, da interessiert kein Feinstaub
    Sogar der NiCd-Starterakku ist erlaubt.

    -h
    www.RZKH.de
    IBM Champion 2022, 2023, 2024
    IBM i Community Advocate https://www.youracclaim.com/badges/6...c-7ad4ba147af6
    Common / CEAC
    http://pub400.com

  9. #9
    Registriert seit
    Feb 2001
    Beiträge
    20.254
    Da kann ich mich noch dunkel an den Stromausfall-Test meines letzten Arbeitgebers erinnern:
    Pünktlich um 12:00 Uhr schaltete die Feuerwehr den Strom für das Gelände ab.
    Der Diesel sprang innerhalb der USV-Zeit an, schaltete aber selbstätig nach ca. 3 Minuten wieder aus und das Rechenzentrum per Notaus ab (die USV war ja bereits leer bis der Diesel ansprang).
    Nach eingehender Prüfung wurde festgestellt:
    Bei all der Planung für den simulierten Stromausfall hatte niemand den Dieseltank geprüft, dieser war schlicht leer.
    Dienstleistungen? Die gibt es hier: http://www.fuerchau.de
    Das Excel-AddIn: https://www.ftsolutions.de/index.php/downloads
    BI? Da war doch noch was: http://www.ftsolutions.de

  10. #10
    Registriert seit
    Jul 2001
    Beiträge
    2.646
    Zitat Zitat von Fuerchau Beitrag anzeigen
    Bei all der Planung für den simulierten Stromausfall hatte niemand den Dieseltank geprüft, dieser war schlicht leer.
    Ha! Oder jemand dachte, da war neulich noch was drin, und ein anderer hat sich bedient. Übrigens sollte man normalen Diesel nicht länger als ein Jahr aufheben, der wird nicht besser. Lieber Heizöl nehmen und ab und zu mal laufen lassen.
    Und testen - damit man sieht, ob der Systemwert passt - falls man überhaupt herunter fahren möchte ;-)