    Hi zusammen,

    wir haben zur Zeit ein Problem, mit dem wir nicht richtig weiter kommen und zwar:

    Wir benutzen innerhalb der Fabrik noch 30 Terminals Typ 3197. Diese werden zur Arbeitrückmeldung von den Arbeitern verwendet. Diese sind dafür Ideal geeignet, da diese Terminal von unterschiedlichen Usern benutzt werden.

    Die Verbindung zur AS wird wie folgt benutzt.
    An den Twinaxanschluß des Terminals kommt ein s.g. Ballun und wir schleifen dann über ActiveStars und LWL-Repeater auf einen Controller der AS durch.

    Mein Problem ist, daß diese ActivStar immer schwieriger auf den Markt zu bekommen sind und wir in den nächsten 2 Jahren noch ActiveStars benötigen. Eine Ablösung der Geräte ist auch ein hoher Kostenfaktor.

    So meine Frage jetzt:

    Kennt jemand eine andere Methode Terminals mit der AS zu verbinden? Natürlich kein Twinax und keine eigenen Leitungen.

    oder

    kennt jemand eine Firma, bei denen man noch preisgünstig ActiveStars bekommen kann


    Danke im voraus für Eure Hilfe.

    Gruß

    Rolf

    [I]

  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2001
    Beiträge
    84

    Post Terminalverbindung zur AS

    Hallo Max,

    eine Möglichkeit wäre, die Terminal über eine Steuereinheit via Ethernet an die AS400 anzubinden. In unserer Firma haben wir da sehr gute Erfahrungen mit der Perle 594e gemacht.
    Falls diese zu überdimensioniert ist (ich weiß ja nicht, über wieviel Geräte wir hier reden) gibt es auch kleinere Modelle.
    Nachzusehen unter:

    http://www.perle.com/products/prod_f...400/index.html

    Gruß

    Mirko

  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2001
    Beiträge
    65
    Hi Mirko,

    hört sich grundsätzlich mal gut an.

    Danke, ich schaue das mir gleich mal an


    Gruß

    Max

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2001
    Beiträge
    22
    Hallo Rolf,

    genau diese Probleme hatten wir auch, möglichst einfache und robuste Terminals für die Produktion.
    Bei uns haben sich die sogenannten Axel Terminalplatinen AX3000 sehr gut bewährt. (WWW.AXEL.COM Vertrieb: Fa. Exogen Deutschland)
    Diese werden einfach in das TCP/IP Netz gehängt, und melden sich an der AS400 über Telnet als 3477. Auch ein RDP-Client ist integriert. Über einen Adapter kann sogar die alte robuste IBM Terminaltastatur verwendet werden, usw.

    Falls du einen Ansprechpartner bei Exogen benötigst, bitte eine kurze Info. Uns wurde damals ohne Probleme ein Testgerät zur Verfügung gestellt.


    Gruß
    Andi

  5. #5
    Registriert seit
    Mar 2001
    Beiträge
    65
    Hallo Andi,

    ich habe ja die Terminals und möchte die auch weiter benutzen. Deswegen sehe ich die Möglichkeit von Mknoll als sehr gut an.

    Trotzdem vielen Dank für Deine Info.

    Gruß

    Rolf

  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2001
    Beiträge
    727
    An andere Möglichkeit bietet der eTwinax-Controller der Firma BOS :

    Näheres hier :

    http://www.twindata.com/BOS/e-twinax.html

    http://www.e-twinaxcontroller.com/


    Sven

  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2001
    Beiträge
    84
    Hallo Sven,

    das klingt auch super.

    Kennst Du dafür einen Anbieter in Deutschland ?

    Gruß
    Mirko

  8. #8
    Registriert seit
    Mar 2001
    Beiträge
    65
    Hi Kollegen,

    ist bestimmt eine alternative gegenüber von Perle. Einen Partner in Deutschland wäre schon gut.

    Gibt mir bitte eine Info.

    Gruß

    Max

  9. #9
    Registriert seit
    Jun 2001
    Beiträge
    727
    deutscher Distributor :

    http://www.ws-datenservice.de

    ansonsten hier nachfragen :

    http://www.bosweb.com/contact.html

    Sven

  10. #10
    Registriert seit
    Mar 2001
    Beiträge
    65
    Danke schau ich mir an

    Gruß

    Max

  11. #11
    Registriert seit
    Jul 2002
    Beiträge
    377

    Active Star und andere Komponenten

    Hallo *all

    wir sind ein Systemhaus, das sich mit dem An- und Verkauf von AS/400 und iSeries sowie der gesamten Peripherie beschäftigt.
    Wir haben alle Komponenten lagernd. Sowohl Active Star, als auch die BOS bzw. Affirmative Equipment.

    Sollten Sie Interesse haben ssenden wir Ihnen gerne ein Angebot.

    Kontakt: christoph.supp@sus-edv.de
    oder
    0 26 31 / 95 31 55

    Grüße aus Neuwied

  12. #12
    Registriert seit
    Jul 2003
    Beiträge
    16
    Wir hätten noch 12 Active Star im Keller liegen, die wir günstig abgeben könnten (kein Händler): Tel 0731/7050-130

Similar Threads

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05-01-07, 11:32
  2. Tools von AS MIKA GmbH
    By Kirsten Steer in forum NEWSboard Server Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11-12-06, 08:21
  3. SQL left join
    By ahingerl in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08-12-06, 08:28
  4. SQL UDF Function ausführung mit Fehler
    By jakarto in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24-07-06, 13:41
  5. SQL Select mit SUM aus einer DB
    By JonnyRico in forum NEWSboard Programmierung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30-03-06, 12:33

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •